-头部调用
 
  当前位置: 首页/环境评价/拟审批公示

2024年9月19日拟审批的建设项目环境影响报告表公示

来源:生态环境局      日期: 2024-09-19 打印页面

    根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对1个建设项目环境影响报告表作出审批决定。为保证审议工作的严肃性和公正性,现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2024919日-2024923

电话:03916633422  6633571

传真:0391—6633575

邮箱:jyhbjkfk@126.com

通讯地址:济源市第二行政区1号楼   行政审批服务科(459000

序号

项目

名称

建设地点

建设单位

环境影响评价机构

     项目概况

主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

评估意见结论

公众意见反馈联系方式

1

万洋锌业220kV变电站新建工程

济源经济技术开发区玉川北路南侧万洋锌业厂区内

河南万洋锌业有限公司

济源市烨林安全环保技术服务有限公司

新建一座220kV万洋变电站,站址位于济源经济技术开发区玉川北路南侧万洋锌业厂区内,占地面积约为5897.9m2。变电站终期规模3×63MVA,三相三绕组风冷有载调压变压器,主变型号SFSZ22-63000/220,户外布置,本期建设2×63MVA主变压器。

2.1施工期

(1)陆生生态

①本项目施工临时道路利用厂区内现有道路,变电工程施工场地利用厂区内空地,评价建议施工单位合理优化施工工艺,尽量减少临时占地,以减少临时工程对生态环境的影响;

②对临时堆土采取防尘网覆盖措施,对施工材料场地进行临时铺盖。

③严格控制施工区域,将施工扰动限制在划定的范围内,严禁施工人员随意践踏、破坏施工范围外植被,施工结束后尽快清理施工场地。

④施工期间加强管理,妥善处理施工过程产生的垃圾,防止乱堆乱弃影响周边环境;

⑤施工现场使用带油料的机械器具,应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏,防止对土壤和水体造成污染。

(2)地表水环境

①施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施,尽量避免雨季开挖作业。落实文明施工原则,不漫排施工废水。

②施工机械及进出车辆的清洗废水,经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘,不外排

③施工区设置化粪池,生活污水经化粪池处理后,定期清运,不外排。

④施工现场使用带油料的机械器具,应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏,防止对周边水体造成污染。

(3)声环境

①使用低噪声施工机械设备,从源头上进行噪声控制;在施工过程中设专人对设备进行定期保养和维护,并负责对现场工作人员进行培训,严格按操作规范使用各类机械。

②合理安排施工时间和施工进度,不在夜间施工,避免对周边居民夜间休息造成干扰;提高工作效率,使土建工程在短期内完成。

③为减少施工期噪声的影响,施工场地周围设置硬质围挡,围墙高度不低于1.8m;搬卸物品应轻放,最大限度地降低人为噪音。

④施工运输车辆通过居民区时,控制机动车鸣笛,保持低速行驶。

⑤建设单位与施工单位应与施工场地周围居民建立良好关系,及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施,取得大家的理解,以得到公众的理解与支持。

(4)大气环境

①施工过程中,应当加强对施工现场和物料运输的管理,在施工工地设置硬质围挡,保持道路清洁,管控料堆和渣土堆放,防治扬尘污染。

②施工过程中,对易起尘的临时堆土、粉状建筑材料等合理堆放,并采用密闭式防尘布(网)进行铺盖,防止起尘;裸露施工面应定期洒水,减少施工扬尘。大风天气状况时应停止施工作业。

③施工过程中,对裸露地面进行覆盖。土石方开挖过程中,应及时洒水使施工区域保持一定的湿度,施工场地及时洒水或采取临时覆盖措施防止扬尘。

④施工单位应文明施工,加强施工期的环境管理;施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

⑤对土、石料等可能产生扬尘的材料,在运输时用防水布覆盖。进出场地的车辆应限制车速。

(5)固体废物

①施工土方按规范要求集中堆放,就地回填压实、综合利用。

②建筑垃圾分类收集堆放,及时清运到指定地点。

③生活垃圾及时清运至附近环卫部门指定的地点统一处置。

2.2运营期

1)地表水环境

变电站采用雨污分流,生活污水经化粪池处理后排入万洋锌业公司生活污水处理站出路,站区雨水经有组织收集后汇入站区排水管网,然后排至厂区雨水管网。

(2)声环境

加强设备的日常维修保养,避免高噪声设备在非正常状态下运转。定期开展环境监测。主要声源设备大修前后,应对变电站工程厂界排放噪声进行监测。

(3)固体废物

检修人员产生的生活垃圾经分类收集后转运至当地的垃圾收集点交由环卫部门妥善处置。

废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理,严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在万洋锌业公司危险废物暂存间或暂存区。

(4)电磁环境

运行期做好环境保护设施的维护和运行管理,加强巡查和检查,保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测,确保变电站周围电磁环境符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中公众曝露控制限值要求,并及时解决公众合理的环境保护诉求。

(5)环境风险

设置有效容积110m3事故油池一座,可容纳一台变压器100%的排油量的事故油收集装置池,收集变电站事故及检修期间可能产生的漏油。为避免可发生的变压器因安装、事故、检修等造成的漏油污染环境,主变和事故油池联通管中间设置水封井,废油不得随意处置,必须由具有危险废物处理相应资格的机构妥善处理。

0391-6633422

0391-6633571

-底部调用