济源市环境保护局
关于国网河南省电力公司济源供电公司《济源110kV三湖输变电工程环境影响报告表》的批复意见
济环评审〔2014〕144号
国网河南省电力公司济源供电公司:
你单位上报由河南恩湃高科集团有限公司编制的《济源110kV三湖输变电工程环境影响报告表(报批版)》(以下简称《报告表》)收悉,经研究,批复如下:
一、项目建设内容和总体要求
(一)项目建设内容
1、济源110kV三湖变电站工程
济源110kV三湖变电站站址位于济源市西二环路与元丰东街交叉口的西南角处,变电站规划主变规模3×50MVA,本期1×50MVA,为半户内GIS布置,变电站占地约3000m2。
2、济源110kV三湖变线路工程
新建轵都变——三湖变110kV线路工程,线路路径长度3.82公里,其中新建架空双回路路径长度3.7公里,新建电缆线路路径长度为0.12公里。
项目总投资4490万元,其中环保投资19万元。
(二)总体要求
同意专家组评审意见。该项目在落实《报告表》提出的环境保护措施后,环境不利影响能够得到一定的缓解和控制,主要污染因子能够达到相应标准要求。我局同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和采取的环境保护措施进行项目建设。
三、建设单位在项目建设和运营期间须做好以下工作:
(一)建设单位须认真按照《报告表》和本批复的要求进行建设,确保各项环境保护措施得到落实。
(二)合理选择施工期,加强施工期环境管理,落实各项生态保护和污染防治措施,尽量减少土地占用和对植被的破坏、对环境的污染。施工垃圾、弃渣和污水应集中、妥善处置;要采取物料定点集中堆放、施工场地封闭围挡、定期洒水、加强车辆控制、物料运输加盖覆盖物等措施控制施工扬尘;要采取尽量使用低声源设备施工、高声源设备合理布置和隔声处理等措施控制施工噪声,夜间使用高噪声设备施工时,应取得我局审批许可;要采取严格控制开挖作业面和施工临时占地、毡布草垫覆盖裸露堆放土方、集中堆放土石方及时回填、及时恢复临时占地植被,修建边坡防护和排水导流设施等措施,防止生态破坏,减少水土流失,禁止随意占压、扰动和破坏地表植被,严格控制施工过程中可能造成的水土流失和生态破坏。
(三)变电站须设置变压器事故油池,并采取防渗漏措施。一旦发生事故漏油,要及时向我局报告,在我局监督下交有资质的单位进行处置,并严格执行转移联单制度,严禁随意倾倒。
(四)变电站须设置污水处理设备,废水处理后用于变电站场地绿化,不得向外排放;生活垃圾集中收集后送至垃圾中转站,由环卫部门运输处理,严禁随意倾倒。
(五)输电线路与公路、铁路、建筑物、电力线等交叉跨越时应按照环评和规范要求留够足够的净空距离。
四、建设单位须建立环保管理制度,委托有资质的单位定期对投运后变电站和输电线路进行电磁环境监测。
五、工程竣工后,须经我局同意后方可投入试运行,并在试运行三个月内申请环保验收,经验收合格后,工程方可正式投入运行。
六、本项目批复有效期五年。本项目自批复之日起五年后开工建设的,应报我局重新审核。本批复生效后,建设项目的地点、规模,线路路径等发生变化时,应重新编制环境影响评价文件报我局审批。
附件:国网河南省电力公司济源供电公司《济源110kV三湖输变电工程环境影响报告表(报批版)》