201549日申请建设项目竣工环保验收情况公示

 

根据《关于建设项目竣工环境环保验收实行公示的通知》(环办[2003]26号)的有关要求,现将我49日受理的建设项目竣工验收申请名单予以公示。公示期为201549—2015415日。

电话:0391—6633422

传真:0391—6633575

邮箱:jyhbjkfk@126.com

通讯地址:济源市第二行政区4号楼  环保局行政审批服务科

 

 

 

 

申请建设项目竣工环保验收名单

序号

项目名称

建设单位

建设地点

监测单位

1

年加工5000套汽车座椅套项目(登记表)

河南百拓汽车用品有限公司

五龙口镇五龙头村

 

2

年产 30000 吨粉煤灰超细无机纤维项目

 

济源市金港锌业有限公司

玉川产业集聚区

济源市环境监测站

3

年产12万方商砼搅拌站项目

济源市浩森建材有限公司

克井镇东许村

济源市环境监测站

4

济源市妇幼保健综合楼建设项目

济源市妇幼保健院

济源市济水大街中段

 

 

 

 

 

项目建设及验收核查情况介绍

 

一、河南百拓汽车用品有限公司

1、项目基本情况

河南百拓汽车用品有限公司年加工5000套汽车座椅套项目位于济源市五龙口镇五龙头村,项目总投资125万元,环保投资2万元,项目环境影响报告表20141226日济环评审[2014]198批复

2、验收现场核查情况

生活、盥洗废水,经化粪池初步处理后用于周围农田。 

设备安装在密闭房间内,同时进行基础减震。

生活垃圾定点存放,由环卫部门集中收集统一处置。

二、济源市金港锌业有限公司年产 30000 吨粉煤灰超细无机纤维项目

1、项目基本情况

该项目位于济源市玉川产业集聚区,项目环境影响报告表20144月以济环评审[2014]069批复20146月市环保局以济环评试[2014]071号批复项目试生产,项目总投资2200万元,其中环保投资223万元。

2、环境保护执行情况

该项目办理了环评审批、试生产等相关环保手续,经过现场核查,与主体工程配套建设的环境保护设施(措施)按要求落实到位。

3、验收监测结果 

 废气:熔化炉废气中烟粉尘排放浓度、二氧化硫排放浓度

均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表 2、4 二级标准限值。集棉系统颗粒物排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 标准限值。厂区颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 的无组织排放监控浓度限值。

    废水:软化冲浆水、浓缩排水、纯水制备过程中产生的反冲洗水、浓水等均循环使用不外排;生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥,所以均未进行监测。 

    噪声: 东、西、北三厂界昼夜噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类标准。裴村敏感点声环境昼夜噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准。 

固体废物: 熔化炉废渣、除渣工序废渣压块后作为原料重新利用;脱硫石膏外售作为石膏产品原料加以利用;废石英砂外售作为建材原料使用;废活性炭外售,废合成纤维膜及废反渗透膜收集后交付环卫部门处置。 

总量:颗粒物(烟粉尘)、二氧化硫、氮氧化物年排放量满足总量控制指标要求。

三、济源市浩森新兴建材有限公司年产12万方商砼搅拌站项目

1、项目基本情况

该项目位于济源市克井镇东许村,项目环境影响报告表20136月以济环评审[2014]101批复20147月市环保局以济环评试[2014]088号批复项目试生产,项目总投资200万元,其中环保投资32万元。

2、环境保护执行情况

该项目办理了环评审批、试生产等相关环保手续,经过现场核查,与主体工程配套建设的环境保护设施(措施)按要求落实到位。

3、验收监测结果 

 废气:无组织排放粒物最大排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

    噪声: 西厂界、南厂界昼间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

    固体废物: 水泥渣作为原料回用;职工生活垃圾交由环卫部门处理。

四、济源市妇幼保健综合楼建设项目

1、项目基本情况

济源市妇幼保健综合楼建设项目位于济源市济水大街中段,项目总投资1225.7万元,环保投资20万元,项目环境影响报告表20066月以济环[2006]70批复

3、验收现场核查情况

通过污水排放系统,采用厌氧+巴氏消毒或宇氯神消毒处理后排入城市下水道,由城市污水处理厂进一步处理。

 

   