2015年12月2日申请建设项目竣工环保验收情况公示
根据《关于建设项目竣工环境环保验收实行公示的通知》(环办[2003]26号)的有关要求,现将我局12月1日受理的建设项目竣工验收申请名单予以公示。公示期为2015年12月2日—2015年12月8日。
电话:0391—6633422
传真:0391—6633575、邮箱:jyhbjkfk@126.com
通讯地址:济源市第二行政区1号楼环保局行政审批服务科
申请建设项目竣工环保验收名单
序号 |
项目名称 |
建设单位 |
建设地点 |
项目竣工环保验收调查单位 |
验收监测单位 |
1 |
济源110千伏坡头输变电工程 |
国网河南省电力公司济源供电公司 |
济源市坡头镇 |
核工业北京化工冶金研究院 |
河南志鹏环境监测有限公司 |
2 |
济源大岭风电场110千伏并网工程 |
国网河南省电力公司济源供电公司 |
线路途经济源市下冶镇和王屋镇 |
核工业北京化工冶金研究院 |
河南志鹏环境监测有限公司 |
项目建设及验收核查情况介绍
一、济源110千伏坡头输变电工程
1、项目基本情况
变电站站址位于位于坡头镇留庄村北500m、承坡路西侧,项目环境影响报告表于2008年5月26日以济环辐[2008]1号批复,属于新建项目。该项目于2012年3月动工建设,2015年1月竣工,建设单位2015年6月9日申请项目试运行,2015年7月8日济源市环境保护局以济环评试[2015]035号批复项目试运行。项目实际总投资为1987万元,其中实际环保投资12.78万元。
2、环境保护执行情况
该项目办理了环评审批、试生产等相关环保手续,经过现场核查,与主体工程配套建设的环境保护设施(措施)按要求落实到位。
3、验收监测结果
经监测,110kV坡头变电站站址工频电场范围为12.50V/m-262.4V/m,工频磁感应强度范围为0.052μT-0.602μT,0.5MHz频率下无线电干扰强度为34.4dB(μV/m)-38.5dB(μV/m),变电站厂界昼间噪声范围为51.6dB(A)-53.4dB(A),夜间噪声范围为40.8dB(A)-41.8dB(A),满足环评执行标准要求(工频电磁强度4kV/m,工频磁感应强度0.1mT,无线电干扰限值46dB(μV/m),工业企业厂界噪声60dB(A)(昼)、50dB(A)(夜))
输电线路断面工频电场强度范围为20.12V/m-265.2V/m,输电线路工频磁感应强度范围为0.240μT-0.916μT,无线电干扰强度范围为34.1dB(μV/m)-38.4dB(μV/m),噪声昼间值为49.6dB(A),夜间值为38.2dB(A),满足环评执行标准要求(工频电磁强度4kV/m,工频磁感应强度0.1mT,无线电干扰限值46dB(μV/m),工业企业厂界噪声60dB(A)(昼)、50dB(A)(夜))。
本输变电工程所在区域周围敏感点工频电场强度范围为1.956V/m-2.035V/m,工频磁感应强度为0.0331μT-0.036μT,在0.5MHz频率下无线电干扰值为37.7dB(V/m)-38.4dB(V/m),昼间噪声为49.2dB(A)-49.6dB(A),夜间噪声为38.3dB(A)-39.7dB(A),满足环评执行标准要求(工频电磁强度4kV/m,工频磁感应强度0.1mT,无线电干扰限值46dB(μV/m),声环境质量噪声1类标准55dB(A)(昼)、45dB(A)(夜))。
二、济源大岭风电场110千伏并网工程
1、项目基本情况
济源大岭风电场110千伏并网工程是大岭风电场升压站至翔云变电站110千伏线路工程,采取单回路架设,线路路径长度7.5公里,途经下冶镇、王屋镇,在翔云变东侧新建一个110千伏间隔。该项目环境影响报告表2012年9月6日以济环评审[2012]187号批复,属于新建项目。该项目于2013年8月15动工建设,2015年1月竣工,建设单位2015年6月9日申请项目试运行,2015年7月8日济源市环境保护局以济环评试[2015]035号批复项目试运行。实际总投资为896万元,其中实际环保投资16万元。
2、环境保护执行情况
该项目办理了环评审批、试生产等相关环保手续,经过现场核查,与主体工程配套建设的环境保护设施(措施)按要求落实到位。
3、验收监测结果
经监测,输电线路断面工频电场强度范围为15.17V/m~114.1V/m,输电线路工频磁感应强度范围为0.021μT~0.207μT,无线电干扰强度范围为32.6dB(μV/m)~35.6dB(μV/m),噪声昼间值为49.6dB(A),夜间值为39.6dB(A),均能满足环评执行标准要求(工频电磁强度4kV/m,工频磁感应强度0.1mT,无线电干扰限值46dB(μV/m),工业企业厂界噪声55dB(A)(昼)、45dB(A)(夜))。
本输变电工程所在区域周围敏感点工频电场强度范围为14.56V/m~16.08V/m,工频磁感应强度为0.020μT~0.022μT,在0.5MHz频率下无线电干扰值为32.5dB(µV/m)~33.8dB(µV/m)满足46dB(μV/m)的标准限值要求,昼间噪声为50.2dB(A)~51.2dB(A),夜间噪声为38.5dB(A)~39.4dB(A);均能满足环评执行标准要求(工频电磁强度4kV/m,工频磁感应强度0.1mT,无线电干扰限值46dB(μV/m),声环境质量1类标准55dB(A)(昼)、45dB(A)(夜))。
主办:济源产城融合示范区生态环境局 承办:济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心 举报投诉
地址:济源市第二行政区5号楼 电话:0391-6633361 传真:0391-6633575 邮箱:jyshbjbgs@126.com
豫ICP备2022021900号-1
豫公网安备 41900102410936号 网站标识码:4190010039
技术支持:济源光影传媒 51La