-头部调用
 
  当前位置: 首页/历史资料/验收公示

2015年12月2日申请建设项目竣工环保验收情况公示

来源:      日期: 2015-12-02 打印页面

2015122日申请建设项目竣工环保验收情况公示

根据《关于建设项目竣工环境环保验收实行公示的通知》(环办[2003]26号)的有关要求,现将我局121日受理的建设项目竣工验收申请名单予以公示。公示期为2015122日—2015128日。

电话:03916633422

传真:03916633575、邮箱:jyhbjkfk@126.com

通讯地址:济源市第二行政区1号楼环保局行政审批服务科

申请建设项目竣工环保验收名单

序号

项目名称

建设单位

建设地点

项目竣工环保验收调查单位

验收监测单位

1

济源110千伏坡头输变电工程

国网河南省电力公司济源供电公司

济源市坡头镇

核工业北京化工冶金研究院

河南志鹏环境监测有限公司

2

济源大岭风电场110千伏并网工程

国网河南省电力公司济源供电公司

线路途经济源市下冶镇和王屋镇

核工业北京化工冶金研究院

河南志鹏环境监测有限公司

 

项目建设及验收核查情况介绍

 

一、济源110千伏坡头输变电工程

1、项目基本情况

变电站站址位于位于坡头镇留庄村北500m、承坡路西侧,项目环境影响报告表于2008526日以济环辐[2008]1号批复,属于新建项目。该项目于20123月动工建设,20151月竣工,建设单位201569日申请项目试运行,201578日济源市环境保护局以济环评试[2015]035号批复项目试运行。项目实际总投资为1987万元,其中实际环保投资12.78万元。

2、环境保护执行情况

该项目办理了环评审批、试生产等相关环保手续,经过现场核查,与主体工程配套建设的环境保护设施(措施)按要求落实到位。

3、验收监测结果 

经监测,110kV坡头变电站站址工频电场范围为12.50V/m-262.4V/m,工频磁感应强度范围为0.052μT-0.602μT0.5MHz频率下无线电干扰强度为34.4dB(μV/m)-38.5dB(μV/m),变电站厂界昼间噪声范围为51.6dB(A)-53.4dB(A),夜间噪声范围为40.8dB(A)-41.8dB(A),满足环评执行标准要求(工频电磁强度4kV/m,工频磁感应强度0.1mT,无线电干扰限值46dBμV/m),工业企业厂界噪声60dBA)(昼)、50dBA)(夜))

输电线路断面工频电场强度范围为20.12V/m-265.2V/m,输电线路工频磁感应强度范围为0.240μT-0.916μT,无线电干扰强度范围为34.1dB(μV/m)-38.4dB(μV/m),噪声昼间值为49.6dBA),夜间值为38.2dBA),满足环评执行标准要求(工频电磁强度4kV/m,工频磁感应强度0.1mT,无线电干扰限值46dBμV/m),工业企业厂界噪声60dBA)(昼)、50dBA)(夜))。

本输变电工程所在区域周围敏感点工频电场强度范围为1.956V/m-2.035V/m工频磁感应强度0.0331μT-0.036μT0.5MHz频率下无线电干扰值37.7dBV/m-38.4dBV/m,昼间噪声为49.2dB(A)-49.6dB(A),夜间噪声为38.3dB(A)-39.7dB(A),满足环评执行标准要求(工频电磁强度4kV/m,工频磁感应强度0.1mT,无线电干扰限值46dBμV/m),声环境质量噪声1类标准55dBA)(昼)、45dBA)(夜))。

二、济源大岭风电场110千伏并网工程

1、项目基本情况

济源大岭风电场110千伏并网工程是大岭风电场升压站至翔云变电站110千伏线路工程,采取单回路架设,线路路径长度7.5公里,途经下冶镇、王屋镇,在翔云变东侧新建一个110千伏间隔。该项目环境影响报告表201296日以济环评审[2012]187号批复,属于新建项目。该项目于2013815动工建设,20151月竣工,建设单位201569日申请项目试运行,201578日济源市环境保护局以济环评试[2015]035号批复项目试运行。实际总投资为896万元,其中实际环保投资16万元。

2、环境保护执行情况

该项目办理了环评审批、试生产等相关环保手续,经过现场核查,与主体工程配套建设的环境保护设施(措施)按要求落实到位。

3、验收监测结果 

经监测,输电线路断面工频电场强度范围为15.17V/m~114.1V/m,输电线路工频磁感应强度范围为0.021μT~0.207μT,无线电干扰强度范围为32.6dB(μV/m)~35.6dB(μV/m),噪声昼间值为49.6dBA),夜间值为39.6dBA),均能满足环评执行标准要求(工频电磁强度4kV/m,工频磁感应强度0.1mT,无线电干扰限值46dBμV/m),工业企业厂界噪声55dBA)(昼)、45dBA)(夜))。

本输变电工程所在区域周围敏感点工频电场强度范围为14.56V/m~16.08V/m工频磁感应强度0.020μT~0.022μT0.5MHz频率下无线电干扰值32.5dBµV/m~33.8dBµV/m)满足46dB(μV/m的标准限值要求,昼间噪声为50.2dB(A)~51.2dB(A),夜间噪声为38.5dB(A)~39.4dB(A);均能满足环评执行标准要求(工频电磁强度4kV/m,工频磁感应强度0.1mT,无线电干扰限值46dBμV/m),声环境质量1类标准55dBA)(昼)、45dBA)(夜))。

   