-头部调用
 
  当前位置: 首页/历史资料/验收公示

2016年10月31日申请建设项目竣工环保验收情况公示

来源:      日期: 2016-10-31 打印页面

2016年1031日申请建设项目竣工环保验收情况公示

 

根据《关于建设项目竣工环境环保验收实行公示的通知》(环办[2003]26号)的有关要求,现将我1031日受理的建设项目竣工验收申请名单予以公示。公示期为20161031—2016116日。

电话:0391—6633422

传真:0391—6633575

邮箱:jyhbjkfk@126.com

通讯地址:济源市第二行政区1号楼  环保局行政审批服务科

 

申请建设项目竣工环保验收名单

序号

项目名称

建设单位

建设地点

监测单位

1

万洋科技研究中心

济源市万洋冶炼(集团)有限公司

思礼镇思礼村东

 

2

年产5万个纸箱项目

济源市梨林镇诚信包装厂

梨林镇北瑞村

济源市环境监测站

3

一汽大众4S店建设项目

济源市永嘉汽车销售有限公司

玉泉办事处堽头村

济源市环境监测站

4

锌冶炼系统升级改造工程项目

河南豫光锌业有限公司

玉川产业集聚区

济源市环境监测站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目建设及验收核查情况介绍

一、济源市万洋冶炼(集团)有限公司万洋科技研究中心项目

    1、项目基本情况

项目位于思礼镇思礼村东,西临万洋大道,占地面积为32589m2,主要包含综合科研中心、专家住宿用房五间和三个报告厅。总投资8000万元,环保投资53万元。项目环境影响登报告2013年9月22日以济环审﹝2013181号批复。

    2、验收现场核查情况

    1、生活污水:已建化粪池+一体化污水处理设施,废水外排至思礼镇区管网。实验废水:塑料桶统一收集后送总厂区生产废水处理设施进行处理。

    2、生活垃圾:送至思礼镇垃圾中转站。

3、冬季采暖使用中央空调集中供暖,未新建锅炉。   

 

 二、济源市梨林镇诚信包装厂年产5万个纸箱项目

    1、项目基本情况

    该项目位于济源市梨林镇北瑞村,项目总投资40万元,环保投资1.5万元。2013年10月济源市环境保护局以济环开【2013】201号进行了审批。

    2、环境保护执行情况

该项目办理了环评审批、试生产等相关环保手续,经过现场核查,与主体工程配套建设的环境保护设施.(措施)按要求落实到位。

3、验收监测结果 

 噪声:验收监测期间厂界噪声昼间达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求(夜间不生产)。

废气:验收监测期间,项目印刷过程中产生油墨废气,因废气量较小,通过对车间内安装排风扇,加强通风;       

固废:废纸张角料采用专用堆放场堆放,统一收集后外售,堆放场采取硬化防渗漏措施。废油墨桶设有专用危废堆放场,交有危废处置资质的单位进行处置。

 

三、济源市永嘉汽车销售有限公司一汽大众4S店建设项目

    1、项目基本情况

    该项目位于济源市玉泉办事处汽车城内堽头村南,项目占地6500平方米,总投资1500万元,环保投资9.5万元,主要从事汽车销售、汽车检测、维修及钣金、喷漆等。2015年6月25日济源市环境保护局以济环评审【2015】075号进行了审批。

    2、环境保护执行情况

该项目办理了环评审批、试生产等相关环保手续,经过现场核查,与主体工程配套建设的环境保护设施.(措施)按要求落实到位。

3、验收监测结果 

 噪声:验收监测期间北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值,罡头村距厂界最近的居民楼满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值。

废气:验收监测期间,项目烤漆房排放废气中甲苯未检出,二甲苯最大浓度为0.757mg/m3,快修房排放废气中颗粒物最大浓度为11.8mg/m3,达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。无组织废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2监控限值要求。       

固废:职工生活垃圾,及时转运至垃圾中转站由环卫部门集中处理。汽车报废零部件集中收集后外卖给回收公司。 主要有维修过程中产生的废油漆桶、废活性炭、废机油、废旧蓄电池等,经收集后交有资质单位进行处理。

 

四、河南豫光锌业有限公司锌冶炼系统升级改造工程项目   

    1、项目基本情况

    该项目位于济源市玉川产业集聚区,项目总投资963万元,环保投资0.5万元,改造内容主要为:电解工段废液输送改造;硫酸系统自动化改造;铸锭机运行稳定性优化改造。2016年1月济源市环境保护局以济环评审【2016】012号进行了审批。

    2、环境保护执行情况

该项目办理了环评审批、试生产等相关环保手续,经过现场核查,与主体工程配套建设的环境保护设施.(措施)按要求落实到位。

3、验收监测结果 

 噪声:验收监测期间厂界四周昼间噪声范围46.4 dB(A)~52.2dB(A),夜间噪声范围44.3 dB(A)~51.1dB(A)均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A))要求。

:项目无生产废水产生,且不新增生活污水。      

固废:改造期间产生的旧管道、阀件回收利用,铸锭车间的碰撞架和上下滑道做为废铁外售得到资源化利用。

 

 

   
-底部调用