-头部调用
 
  当前位置: 首页/历史资料/验收公示

2016年12月8日申请建设项目竣工环保验收情况公示

来源:      日期: 2016-12-30 打印页面

根据《关于建设项目竣工环境环保验收实行公示的通知》(环办[2003]26号)的有关要求,现将我局128日受理的建设项目竣工验收申请名单予以公示。公示期为2016年128—2016年1214日。

电话:0391—6633422

传真:0391—6633575

邮箱:jyhbjkfk@126.com

通讯地址:济源市第二行政区1号楼  环保局行政审批服务科

 申请建设项目竣工环保验收名单

序号

项目名称

建设单位

建设地点

监测单位

1

一期工程提标改造工程建设项目

济源市城市污水处理厂

赵礼庄村

济源市环境监测站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目建设及验收核查情况介绍

济源市城市污水处理厂一期工程提标改造工程建设项目

1、项目基本情况

    位于济源市区东约5km的赵礼庄,南依蟒河,北临济新公路,占地5.3公顷(计80.147亩)。济源市城市污水处理厂一期工程规模5万吨/天,采用奥贝尔氧化沟工艺,2001年11月开工建设,2014年3月投入运行。该项目于2013年7月经济源市环保局以济环评审[2013]117号批复同意建设。

2、环境保护执行情况

该项目办理了环评审批等相关环保手续,经过现场核查,与主体工程配套建设的环境保护设施.(措施)按要求落实到位。

3、验收监测结果

废气:验收监测期间,济源市城市污水处理厂下风向厂界处硫化氢、氨无组织最大排放浓度测定值分别为0.008mg/m3和0.10mg/m3,均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表5二级标准(硫化氢:0.06mg/m3;氨:1.5mg/m3)。

废水:验收监测期间,污水处理厂一期提标改造工程废水处理后外排水中化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群日均浓度值均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准限值。

噪声:验收监测期间,济源污水处理厂南厂界昼、夜间噪声测定值均符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)2类标准限值。

总量:一期提标改造工程建成后,化学需氧量年排放量为296吨/年,五日生化需氧量年排放量为73.6吨/年,氨氮年排放量为3.6吨/年,悬浮物年排放量为120吨/年,总氮年排放量为212吨/年,总磷年排放量为6.8吨/年。

   