-头部调用
 
  当前位置: 首页/环境评价/受理公示

2026年11月9日拟受理的建设项目生态环境影响报告表公示(河南济源钢铁(集团)有限公司)

来源:生态环境局      日期: 2026-11-09 打印页面

2026年11月9日拟受理的建设项目生态环境影响报告表公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对1个建设项目生态环境影响报告表作出受理决定。为保证审议工作的严肃性和公正性,现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。

公示期为2026年11月9日-2026年11月13日。

听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起5日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

电话:0391-6633422

传真:0391—6633571

邮箱:hbjxzspdt@126.com

通讯地址:济源市第二行政区4号楼  行政审批服务科(459000)

序号

项目名称

建设地点

建设单位

环境影响评价机构

项目概况

公众意见反馈联系方式

1

220kV变电站工程

济源大道与西环路交叉口西北角

河南济源钢铁(集团)有限公司

济源蓝天科技有限责任公司

一、基本情况

本项目包括220千伏变电站工程。主变压器规划容量3×180兆伏安,本期建设2×180兆伏安,电压等级220千伏/110/10千伏。220千伏配电装置:双母线接线,采用GIS设备。规划出线3回,本期出线2回。110千伏配电装置:双母线接线,采用GIS设备。规划出线6回,本期出线6回。10千伏配电装置:采用金属铠装移开式开关柜。

二、污染物及拟采取的措施

(一)施工期应采取的环境保护设施、措施如下:

1.生态环境影响环境保护措施

(1)土地利用

项目位于济源高新技术开发区内,用地性质为建设用地。周边主要为道路和厂房,根据现场踏勘,变电站用地现状为空地,已经平整,存在少量杂草和绿化树木。进站道路可从济源大道引接,无临时占地。

(2)植被

本工程变电站占地现状为建设用地,工程建设不会对区域自然植被造成影响。

(3)水土流失

本项目占地面积小,作业结束后,通过将开挖的土石方回填、地基建设,作业点的水土流失可得到控制。

2.声环境影响环境保护措施

(1)施工单位文明施工,加强施工期的环境管理和环境监控工作,并接受环境保护部门的监督管理。

(2)施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备,并在施工场周围设置围栏或围墙以减小施工噪声影响。

(3)将噪声级较高的设备工作安排在昼间进行,尽量避免夜间施工,如因混凝土浇灌不宜留施工缝的作业,确实需要在夜间(22:00至次日凌晨6:00)连续施工时,应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明,并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

3.大气环境影响环境保护措施

按照《济源产城融合示范区空气质量持续改善实施方案》(济管〔2024〕14号)及《济源示范区2026年蓝天保卫战实施方案》要求,大风沙尘天气、重污染天气等重点时段防控,切实做好土石方开挖、回填等施工作业期间全时段湿法作业,强化各项扬尘防治措施落实;全面落实工程施工扬尘防治标准规定,落实防护网覆盖、施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、裸地管控等措施,持续提升扬尘治理精细化水平。

4.固体废物环境影响环境保护措施

(1)变电站施工人员产生的生活垃圾集中定点收集后,交由环卫部门处置。

(2)施工过程中产生的主变包装等施工废物料应分类集中堆放,尽可能回收利用,不能回收利用的及时清运交由相关部门进行处理。

(3)变电站施工产生的弃土弃渣以及建筑垃圾由施工方运至指定的市政垃圾消纳场处理。

5.地表水环境影响环境保护措施

(1)施工过程中产生的施工废水,可利用施工场地周边排水管网口处设置简易拦截收集装置,将废水收集、沉淀后回用。

(2)工人员就近使用济钢钢材加工有限公司生活设施,施工人员生活污水经化粪池处理后,经过市政管网排入济源市第二污水处理厂。

(二)运行期应采取的环境保护设施如下:

1.生态环境影响环境保护措施

强化对设备检修维护人员的生态保护意识教育,加强管理。

2.声环境影响环境保护措施

(1)优选低噪声设备,合理布局站内电气设备。

(2)定期对站内电气设备进行检修,保证主变等运行良好。

3.地表水影响环境保护措施

变电站临时检修人员产生的少量生活污水经化粪池处理后经市政管网排入城市污水处理厂处理。

4.固体废物环境影响环境保护措施、设施

(1)变电站值守及临时运检人员产生的生活垃圾集中定点收集后交由环卫部门统一处理。

(2)变电站铅蓄电池报废更换后不得随意丢弃,交由相应危险废物处理资质单位进行处置。

(3)在主变压器发生事故或检修时,可能有变压器油排入事故油池,事故油交由有资质的单位进行安全处置。

(4)建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)制定危险废物管理计划。

5.电磁环境影响环境保护措施

(1)建设单位运营期应做好环境保护设施的维护和运行管理,加强巡查和检查,保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测,确保变电站围墙外四周工频电磁场满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)标准要求。

(2)建设单位应在危险位置设立相应警告、防护标识,避免意外事故。对当地群众进行有关变电站方面的环境宣传工作,帮助群众建立环境保护意识和自我防护意识,减少在变电站周围的停留时间。

6.环境风险管理措施

(1)运维单位加强对事故油池及其排导系统的巡查和维护,强化运行期日常管理;定期对事故油池的完好情况进行检查,确保事故油收集系统无渗漏、无堵塞、无溢流。

(2)针对变电站内可能发生的突发生态环境事件,应按照国家有关规定制定突发生态环境事件应急预案,并定期演练,提升突发环境事件的应急处置能力,降低环境影响。

0391-6633422