-头部调用
 
  当前位置: 首页/历史资料/验收公示

2017年8月29日申请建设项目竣工环保验收情况公示

来源:      日期: 2017-08-29 打印页面

2017829日申请建设项目竣工环保验收情况公示

根据《关于建设项目竣工环境环保验收实行公示的通知》(环办[2003]26号)的有关要求,现将我局829日拟受理的建设项目竣工验收申请名单予以公示。公示期为2017829日—201794日。

电话:03916633422

传真:03916633575、邮箱:jyhbjkfk@126.com

通讯地址:济源市第二行政区1号楼环保局行政审批服务科

申请建设项目竣工环保验收名单

序号

项目名称

建设单位

建设地点

项目竣工环保验收调查单位

验收监测单位

1

国电济源大岭风电场110Kv升压站项目

国电河南电力有限公司济源新能源分公司

升电站位于济源市下冶镇大岭村附近

河南省正德环保科技有限公司

河南宏达检测技术有限公司

 

 

项目建设及验收调查情况介绍

 

一、国电济源大岭风电场(110kV 升压站)项目

1、项目基本情况

国电济源大岭风电场(110kV 升压站)项目址位于济源市下冶镇大岭村,变电站设计主变规模为 1×50MVA,为户外布设,项目总投资3535.56万元,其中环保投资255.83万元。

2、环境保护执行情况

 本工程执行了环境影响评价和环境保护“三同时”管理制度,落实了项目环评报告表及其批复的各项污染防治和生态保护措施,经监测工程运行产生的工频磁感应强度、工频电场强度、无线电干扰强度、噪声能够满足标准要求,建设单位设立了环境保护管理机构,建立了环境保护管理制度,项目建设和运行期间未收到公众投诉。

3、验收监测结果 

 变电站厂界工频电场强度为2.2070.31V/m,磁感应强度为0.05140.0527μT,均低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》4kV/m0.1mT的评价标准值,也符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求;变电站厂界外20m0.5MHz频率下无线电干扰值为14.8220.22dB(μV/m),均低于《高压交流架空送电无线电干扰限值》(GB15707-1995)中110kV电压等级无线电干扰限值为46dB(μV/m)的评价标准;变电站厂界噪声昼间在51.051.3dB(A)之间,夜间在38.438.8dB(A)之间,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类噪声排放标准(昼间60dBA),夜间50dBA))。

 各敏感点处工频电场强度为0.945.11V/m,磁感应强度为0.05230.0542μT,均低于均低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》4kV/m0.1mT的评价标准值,也符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求;各敏感点处0.5MHz频率下无线电干扰值为17.6319.84dB(μV/m),均低于《高压交流架空送电无线电干扰限值》(GB15707-1995)中110kV电压等级无线电干扰限值为46dB(μV/m)的评价标准;各敏感点处噪声昼间在50.751.2dB(A)之间,夜间在38.139.2dB(A)之间,满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准限值要求。

   