国网河南省电力公司济源供电公司:
你公司(统一社会信用代码:91419001780544016W)报送的由河南莱嘉环境技术有限公司编制的《河南济源市区泉兴110千伏变电站装配式主变扩建工程建设项目环境影响报告表(报批版)(以下简称《报告表》)收悉,经审查,依据《环境影响评价法》规定,现批复如下:
一、根据该项目《报告表》分析结论及技术审查意见,我局批准该项目《报告表》,原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。
二、项目建设内容
河南济源市区泉兴110千伏变电站装配式主变扩建工程,位于河南省济源市玉泉特色产业园区,泉兴路与创业路交叉口东北角。项目建设内容包括:泉兴110千伏变电站为户外布置,终期规划3台主变(主变容量3×50MVA),前期已建3#主变(主变容量1×50MVA),本期扩建1#主变(主变容量1×50MVA,为车载装配式主变),同时扩建1个110kV母线设备间隔,完善1个110kV分段间隔。本期扩建工程均在围墙内进行,不新征用地。
该项目总投资1926万元,环保投资40万元。
三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施,各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,确保各项污染物达标排放。重点要求如下:
(一)加强施工期间的环境管理,落实各项生态保护和污染防治措施。施工垃圾、弃渣和污水应集中、妥善处置;要采取洒水、隔离等措施,防止扬尘、噪声污染环境。项目建成后,应及时恢复临时占地的植被和使用功能,防止水土流失。
(二)严格落实防治工频电场、工频磁场、噪声等环保措施,确保周围环境的工频电场强度、工频磁感应强度、噪声符合环境影响评价执行标准。
(三)该项目产生的固废、危废应按《报告表》中措施要求及国家标准规定进行处置。
四、该项目在建设过程中,必须认真执行环保“三同时”制度,项目建设完成后,须按规定程序实施竣工环境保护验收,验收合格后,方可正式投入运行。
五、如果今后国家或我省颁布新的标准,届时建设单位应按新标准执行。
六、建设及运营单位应建立并落实环保管理和监测制度,及时消除事故隐患,确保各项污染因子达到标准要求;制定详细的风险事故应急预案,确保发生事故时可及时得到妥善处理。
七、本批复有效期五年。该项目自批复之日起五年后开工建设的,应报我局重新审核。本批复生效后,建设项目的地点、工艺、规模等发生重大变化时,应重新编制环境影响评价文件报我局审批。
2024年11月4日
主办:济源产城融合示范区生态环境局 承办:济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心 举报投诉
地址:济源市第二行政区5号楼 电话:0391-6633361 传真:0391-6633575 邮箱:jyshbjbgs@126.com
豫ICP备2022021900号-1 豫公网安备 41900102410936号 网站标识码:4190010039
技术支持:济源光影传媒